IPOE Два клиента на одной ONU

IPoE related questions
Dmitry
Администратор
Posts: 954
Joined: 09 Oct 2014, 10:06

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by Dmitry »

патч v3
Attachments
patch.gz
(934 Bytes) Downloaded 148 times
kycherr
Posts: 48
Joined: 10 Dec 2014, 12:59

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by kycherr »

Больше 2-х 3-х сесий не держит
Сипит такими сообщениями...

Code: Select all

[2014-12-11 11:36:01]:  info: ipoe2: create interface ipoe2 parent eth1.120
[2014-12-11 11:36:01]:  info: ipoe2: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "ac:22:0b:7e:1d:51"> <NAS-Identifier "accel-ipoe"> <NAS-IP-Address xx/xx/xx/xx/xx> <NAS-Port 232> <NAS-Port-Id "ipoe2"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "ac:22:0b:7e:1d:51"> <Called-Station-Id "eth1.120"> <User-Password >]
[2014-12-11 11:36:01]:  info: ipoe2: recv [RADIUS(1) Access-Reject id=1]
[2014-12-11 11:36:01]:  warn: ipoe2: authentication failed
[2014-12-11 11:36:01]: debug: ipoe2: terminate
[2014-12-11 11:36:01]:  info: ipoe2: ipoe: session finished
Last edited by kycherr on 11 Dec 2014, 09:39, edited 1 time in total.
Dmitry
Администратор
Posts: 954
Joined: 09 Oct 2014, 10:06

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by Dmitry »

ну теперь дело за радиусом, теперь он не пускает
kycherr
Posts: 48
Joined: 10 Dec 2014, 12:59

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by kycherr »

а что поменялось User-Name "ac:22:0b:7e:1d:51" тот же ...
+ как то странно не пускает...
со второй третей поппитки нo авторизует )))

Code: Select all

[size=85][root@accel-ipoe build]# accel-cmd show sessions
 ifname |     username      |    calling-sid    |       ip       | rate-limit  | type | comp | state  |  uptime  
--------+-------------------+-------------------+----------------+-------------+------+------+--------+----------
 ipoe17 | c0:4a:00:3c:93:71 | c0:4a:00:3c:93:71 | xxx70.3   | 20000/20000 | ipoe |      | active | 00:00:04 
 ipoe18 | c0:4a:00:ba:5d:07 | c0:4a:00:ba:5d:07 | xxx70.38  | 10000/10000 | ipoe |      | active | 00:00:01 
[root@accel-ipoe build]# [/size]
Dmitry
Администратор
Posts: 954
Joined: 09 Oct 2014, 10:06

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by Dmitry »

ну вот этого я уже не знаю
kycherr
Posts: 48
Joined: 10 Dec 2014, 12:59

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by kycherr »

А что в кратце изменил патч? штоб знать где ковирять радиус...
Dmitry
Администратор
Posts: 954
Joined: 09 Oct 2014, 10:06

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by Dmitry »

как уже писалось выше, accel самостоятельно прерывал сессию, если обнаруживал запрос от клиента с таким-же Option 82, но другим мак
этот патч отменяет такое поведение и, следовательно, может существовать несколько сессий с одинаковым Option 82 и разными мак
для радиуса в сущности ничего не поменялось
dimka88
Posts: 866
Joined: 13 Oct 2014, 05:51
Contact:

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by dimka88 »

Code: Select all

[2014-12-11 11:36:01]:  info: ipoe2: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "ac:22:0b:7e:1d:51"> <NAS-Identifier "accel-ipoe"> <NAS-IP-Address xx/xx/xx/xx/xx> <NAS-Port 232> <NAS-Port-Id "ipoe2"> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "ac:22:0b:7e:1d:51"> <Called-Station-Id "eth1.120"> <User-Password >]
отсюда вроде не видно, что тут присутствует Option 82
kycherr
Posts: 48
Joined: 10 Dec 2014, 12:59

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by kycherr »

Dmitry wrote:как уже писалось выше, accel самостоятельно прерывал сессию, если обнаруживал запрос от клиента с таким-же Option 82, но другим мак
этот патч отменяет такое поведение и, следовательно, может существовать несколько сессий с одинаковым Option 82 и разными мак
для радиуса в сущности ничего не поменялось
Спасибо! Вроди все авторизовались но с такой последовательностю.

Code: Select all

2014-12-11 11:36:01]:  warn: ipoe2: authentication failed
[2014-12-11 11:36:01]: debug: ipoe2: terminate
[2014-12-11 11:36:01]:  info: ipoe2: ipoe: session finished
Проблема решена!

С радиусом отпишусь что за трабли.
kycherr
Posts: 48
Joined: 10 Dec 2014, 12:59

Re: IPOE Два клиента на одной ONU

Post by kycherr »

У нас недоОпция82 ))) AccelIPOE + mikbill . Но в Мікбіле недоработали 82 опцию в устройсвах нету порта для привязки. От и пришлось делать такой гибрид.
Но незнаю пока на что радиус дуется?